1. Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
    Để báo lỗi hoặc đặt quảng cáo tại website vui lòng liên hệ:
    Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
    Dismiss Notice

Trợ giúp Vui lòng giúp mình phần khởi động!

Thảo luận trong 'Thiết bị điện Công nghiệp' bắt đầu bởi Denyo, 16/3/16.

  1. Denyo

    Denyo Guest

    Denyo: Trợ giúp Vui lòng giúp mình phần khởi động!
    Chào các bạn,

    Năm rồi, mình có bán cho khách hàng một máy phát điện 500 kVA liên tục. Họ sử dụng để kéo máy nén khí 160 kW, khởi động bằng sao tam giác. Tuy nhiên, hiện nay khi khởi động máy nén này lên thì máy phát điện của mình tự động tắt. Mình đã nhờ anh em kiểm tra giúp thì dòng khởi động lúc này lên tới 900A, máy mình chịu không nổi nên hệ thống bảo vệ đã tự ngắt.

    Phương án mình đưa ra để giải quyết vấn đề này là dùng một cách khởi động khác để giảm dòng khởi động của máy nén. Theo mình biết thì có 2 cách là dùng biến tần và soft starter. Dùng biến tần thì khá đắt (theo mình biết là như thế), cách thứ hai thì giá cả khá mềm.

    Hy vọng anh em nào làm trong lĩnh vực này có thể tư vấn và cấp giúp mình báo giá cho phương án nào khả dĩ để mình giải quyết vấn đề này sớm.

    Khách hàng của mình tại Lâm Đồng nên nếu thiện chí, các bạn báo giúp phần nhân công lắp đặt luôn nha.

    Cám ơn,

    Mr. Công - 0911 449 366 .

    Email: dmtcong@gmail.com
    Trợ giúp Vui lòng giúp mình phần khởi động!
     