1. Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
    Để báo lỗi hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:
    Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
    Dismiss Notice

Trợ giúp [Hỏi] Phối hợp giữa chì nhánh rẽ và Recloser phân đoạn

Thảo luận trong 'Hệ thống điện' bắt đầu bởi anchoi050983, 29/12/15.

  1. anchoi050983

    anchoi050983 Guest

    anchoi050983: Trợ giúp [Hỏi] Phối hợp giữa chì nhánh rẽ và Recloser phân đoạn
    Mình ở miền Tây, lưới điện phân phối 22kV nối đất lặp lại. Số là dạo này, được cấp Recloser lắp phân đoạn, còn các NR thì được lắp chì từ 10 đến 40A (chì của Tuấn Ân là nhiều nhất)
    Một thời gian gần đây, do chủ động theo dõi Recloser Phân đoạn nên phát hiện rất nhiều ghi nhận sự kiến sự cố thoáng qua, phát hiện đi kèm nữa là có rất nhiều trường hợp: đứt chì NR 30A đi kèm là Recloser ghi nhận 1 sự cố thoáng qua.
    p/s: dưới mình muốn cài Recloser sao cho: khi có sự cố thuộc NR thì chì NR đứt, Recloser bình thường. Recloser chỉ tác động khi có sự cố trên đường trục mà thôi.
    Sếp giao mình tìm hiểu và có cách khắc phục điều này: k để bật Recloser vượt cấp giống trường hợp mình mới nêu (chưa kể có thể có trường hợp cây quẹt trong NR, chì chưa đứt, nhưng Recloser đã ghi nhận sự cố thoáng quan --> potay truy tìm sự cố)
    Mình post hình phối hợp bảo vệ mà Cty cài đặt Recloser lên để mong mọi người giúp thảo luận, cho ý kiến:
    1. Lý giải dùm cơ chế: thời gian từ lúc nhận tín hiệu (I> I caidat) đến lúc Recloser tác động 1 lần so với thời gian chì chảy
    2. Cách khắc phục nếu có thể

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trợ giúp [Hỏi] Phối hợp giữa chì nhánh rẽ và Recloser phân đoạn
     
    Tags:
  2. Đang tải...


Chia sẻ trang này

Users found this page by searching for:

  1. phần mềm cài đặt phối hợp bảo vệ recloser

Đang tải...