• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Trợ giúp Cos phi âm và Máy cắt tổng nhảy bất thường

C

culanbk

Guest
#1
culanbk: Trợ giúp Cos phi âm và Máy cắt tổng nhảy bất thường
Dear các anh,

Hiện tại ở dự án em đang gặp trường hợp khá là lạ:

Trường hợp 1: Một máy cắt tổng Q1 (tủ MSB1) thỉnh thoảng 1~2 tháng nhảy 1 lần bất thường, không kể khung giờ nào. Trong khi máy cắt tổng Q3 (tủ MSB2) thì không nhảy bao giờ. Em không rõ là vì nguyên nhân gì. Bên cung cấp có bảo là do bộ bảo vệ cao thấp áp gây ra, hoặc là do nháy điện lưới gây ra.

http://www.data.webdien.com/free/dow...0e0061950ac22d

Trường hợp 2: Công suất phản kháng trên đồng hồ PM710 của tủ MSB1 ghi trị số âm và cos phi là âm. Theo catalog thì trị số âm là chứa nhiều tải dung, tuy nhiên điện này cấp cho khu vực căn hộ chỉ có tải là điều hoà, chiếu sáng, bình nước nóng, quạt hút thì dung kháng là ở đâu?



Các anh chị cao thủ giúp em với nhé. Cái này bị lâu rồi nhưng em chưa gặp bao giờ mà toà nhà đi vào hoạt động rồi nên xử lý rất khó.

Em cảm ơn.
Trợ giúp Cos phi âm và Máy cắt tổng nhảy bất thường
 
Top