Trợ giúp chỉnh lưucầu ba pha có đảo chiều ạ! lần đầu làm nên mọi người giúp em với. gmail :...

Thảo luận trong 'Điều khiển tự động' bắt đầu bởi nguyennhutinh, 8/11/15.

  1. nguyennhutinh: Trợ giúp chỉnh lưucầu ba pha có đảo chiều ạ! lần đầu làm nên mọi người giúp em với. gmail : thethoi0110@gmail.com
    “THIẾT KẾ CHỈNH LƯU CẦU BA PHA điều khiển TỐC ĐỘ
    ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU CÓ ĐẢO CHIỀU”
    II. SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
    1. Nguồn điện lưới xoay chiều 3 pha: 220V/380V.
    2. Tải là động cơ điện một chiều có:
    Pđm = 0.71 kW ; Uđm = 220V ; Iđm = 4.7 A ; nđm = 1450 vòng/phút
    Hiệu suất: đm = 0,9
    Hệ số dữ trữ điện áp: Ku = 1,5  1,8
    Hệ số dữ trữ dòng điện: Kd = 1,1  1,4

    III. NỘI DUNG THIẾT KẾ:
    1. Giới thiệu về động cơ điện một chiều và các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
    2. Tổng quan về bộ chỉnh lưu Tiristor hình cầu ba pha. Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống chỉnh lưu - động cơ điện một chiều (hệ T - Đ) đảo chiều đó.
    3. Tính chọn các phần tử mạch động lực.
    4. Tính chọn các phần tử mạch điều khiển.
    5. Tài liệu tham khảo