1. Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
    Để báo lỗi hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:
    Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
    Dismiss Notice

Trợ giúp Cài đặt ATS48

Thảo luận trong 'Điều khiển tự động' bắt đầu bởi baokhoa310, 3/4/16.

  1. baokhoa310

    baokhoa310 Guest

    baokhoa310: Trợ giúp Cài đặt ATS48
    Dear các anh em!
    Hiện tại mình đang sử dụng 1 con ATS48 nhưng trong quá trình cài đặt cho bơm( 260kW) xảy ra hiện tượng sau:
    - Khi chọn chế độ điều khiển Torque ( CLP = On). ACC=7s, Tq0=50% thì khi khởi động bơm xảy ra hiện tượng,SS đang ramp up lên khoảng 800A trong vòng 2s thì Contactor Bypass đóng luôn , dẫn tới dòng tăng đột ngột lên 1500A ( giống khởi động trực tiếp).
    - Khi chọn chế độ điều khiển theo điện áp ( CLP = Off), ACC=7s, Tq0 lúc này bị mất không cài đặt được. thì khi khởi động thời gian ramp up lên bình thường nhưng xảy ra hiện tượng SS kêu( chắc do góc mở của SCR). Mình muốn cài đặt điện áp khởi động lúc ban đầu nhưng ATS48 không có tham số này( ATS22 thì tham số Tq0 là điện áp khởi động lúc ban đầu, ATS48 là Torque khởi động lúc ban đầu).
    Vậy mong anh em ai có kinh nghiệm về Soft Starter thì chỉ cho mình mới
    Cài đặt sao cho bơm chạy mềm và tối ưu.
    Cảm ơn!
    Trợ giúp Cài đặt ATS48
     
    Tags:
  2. Đang tải...


Chia sẻ trang này

Đang tải...