ng0ccan: Thảo luận Trợ Giúp Khởi Động Sao/Tam Giác Động Cơ 315Kw.
Anh nào rành trong việc thiết kế tủ điện tư vấn giúp em với.

Em em chưa có kinh nghiệm nhiều với các động cơ công suất lớn. Hiện tại đang bốc thi công khởi động sao tam một động cơ 315 Kw khéo bơm chữa cháy.

Em chọn thiết bị type 1 và các thiết bị của hãng Schneider như sau:

MCCB là 1000A 50ka, Contactor K1,2 : 400A, Contactor k3( sao) :265A, Relay nhiệt từ 200 ..>.. 300A.
[/IMG]

Dây nguồn vào em đi cáp đồng 240mm2, dây đấu nối trong tủ dùng loại 120mm2.

Các anh xem như vậy ổn không ah