    caovietphi: Thảo luận Thông số hoạt động của bơm cứu hoả theo tiêu chuẩn NFPA
    Chào cả nhà, em có việc nhỏ này muốn tham khảo ý kiến của mọi người.
    Chả là, bên công ty em có cấp một cụm bơm theo tiêu chuẩn NFPA cho trạm điện. Theo thông số thiết kế của trạm lưu lượng bơm là 800 UGPM. Theo tiêu chuẩn NFPA, bơm do hãng em sản xuất cho phép lựa chọn trong khoảng 90%-150% của các mức cố định sẵn (gần nhất là 750 và 1000 UGPM, không có 800 UGPM như thiết kế của trạm. Bên em lựa chọn và cấp bơm với thông số 750 UGPM ( với mức 800 UGPM của thiết kế nằm trong dải 750*90%- 750*150%, đáp ứng tiêu chuẩn NFPA). Mà các bác CA phòng cháy nhất định không chịu, nói bơm của em 750 UGPM là không đạt thông số thiết kế.
    Nhờ các chuyên gia tư vấn thêm giúp em để giải thích cho mấy bác CA ak!
    em Phi, bên hãng bơm ARSTRONG
    http://3aetsco.com.vn/trang-chu.htm
    Chân thành cảm ơn cả nhà!