Thảo luận Hỏi về cách Test sai số dòng theo dung lượng của TI

Thảo luận trong 'Thiết bị điện Công nghiệp' bắt đầu bởi thanhphat-bk, 19/1/16.

  1. thanhphat-bk

    thanhphat-bk Guest

    thanhphat-bk: Thảo luận Hỏi về cách Test sai số dòng theo dung lượng của TI
    Các bác cho mình hỏi!
    Công ty mình cấp hàng Máy biến dòng (TI) 1600-800-400/1/1A dung lượng 30/30VA
    Bản test của nhà sản xuất thì mục test sai số dòng điện họ test thế này:
    - Tại cuộn 1600/1 (1S1-1S4) : test ở 100% dung lượng (30VA) và 25% dung lượng (7.5VA)
    - Tại cuộn 800/1 (1S2-1S4) : test ở 100% dung lượng (15VA) và 25% dung lượng (3.75VA)
    - Tại cuộn 400/1 (1S3-1S4) : test ở 100% dung lượng (7.5VA) và 25% dung lượng (1.875VA)

    Quy trình là thế nhưng khi cấp hàng cho chủ đầu tư, thì bộ phận thí nghiệm không test theo dung lượng như vậy mà ở cuộn 400/1 người ta test 100% dung lượng cho cuộn này ở 30VA (chứ không như nhà sản xuất là 7.5VA) nên dẫn đến sai số dòng của TI vượt quá giới hạn cho phép --> dẫn đến TI không đạt.

    Vậy cho tôi hỏi với dung lượng máy biến dòng điện TI là 30/30VA ở trên thì test cho tất cả các cuộn là 30VA hết hay là tỉ số biến càng nhỏ thì mình test theo dung lượng nhỏ hơn ???
    Nhờ các cao thủ chỉ giúp, đang tìm cách giải thích cho chủ đầu tư đây ạ!
    Trân trọng cảm ơn.