    Nguyên lý tiết kiệm điện của biến tần:
    Khi động cơ thường chạy hết công suất, thời gian chạy tốc độ thấp nhỏ so với tổng thời gian chạy, tần số bằng tần số định mức f= 50Hz thì nói chung việc lắp biến tần sẽ phục vụ cho nhu cầu thay đổi tốc độ động cơ, khởi động mềm tránh sụp áp, bảo vệ động cơ. Ý nghĩa của việc tiết kiệm điện năng sẽ không có nhiều.
    Tuy nhiên trong thực tế chúng ta thường không nhất thiết phải chạy hết công suất f=50Hz. Động cơ chỉ cần chạy với tần số f=40Hz đã đủ rồi, và như vậy việc lắp biến tần để tiết kiệm điện năng sẽ có ý nghĩa rất lớn.
    Ta có: Mối quan hệ giữa công suất tiêu thụ và tần số như sau <Ở đây tôi sẽ không dẫn giải ra công thức vì như thế nó sẽ rất dài và các bạn cũng khó hiểu>
    P1/P2= (f1/f2)³
    Trong đó:
    -P là công suất tiêu thụ
    -f là tần số dòng điện cấp cho động cơ
    Tính toán tiết kiệm điện:
    VD1:
    Nếu nhu cầu thực tế ta chỉ cần chạy tần số 30Hz là đáp ứng được yêu cầu thì ta sẽ có công suất tiêu thụ là
    P1 = P2*(30/50)³ = P2 * 21,6%
    Như vậy là ta đã tiết kiệm được điện năng lên tới 78.4%
    VD2:
    Ta xét một động cơ có công suất 55Kw và có đặc tính chạy trong 1 ngày như sau
    - Chạy 4 tiếng công suất max f=50 Hz
    - Chạy 12 tiếng với công suất trung bình f=40 Hz
    - Chạy 8 tiếng công suất nhẹ f=30Hz
    Các thông tin:
    Giá tiền điện là 1.700 VND/ kWh
    Mỗi ngày chạy 24 tiếng và 1 năm biến tần chạy 360 ngày
    Mua biến tần Veichi (kinh tế) dòng cho bơm quạt 55kw giá khoảng 37 triệu
    Tính toán:
    Khi chưa lắp biến tần thì động cơ luôn chạy với tốc độ định mức f=50Hz, P= P max
    P = P max = 360 x 24 x 55 x 1.700 = 807.840.000 (VNĐ)
    Khi lắp biến tần:
    P = P1 + P2 +P3 = 360 x 4 x 55 x (50/50)^3 x1.700 + 360 x 12 x 55 x (40/50)^3 x 1.700 + 360 x 8 x 55 x (30/50)^3 x 1.700 = 134.640.000 + 206.807.040 + 58.164.480 = 399.611.520 (VNĐ)
    Thời gian khấu hao:
    37/ (807-399) = 0.09 năm = 1 tháng