  1. whitejack1711: Thảo luận Cách đấu dây công tơ 3 pha 4 dây - Sự mâu thuẫn trong quy định
    Theo mình được biết, nối đất an toàn (điểm nối chung đầu ra của CT) PHẢI được nối vào nối đất làm việc của lưới, và điểm nối chung của cọc đầu ra phía thứ cấp của máy biển điện áp.
    TUy nhiên trong bản vẽ này, lại đấu nối như vậy ? Chẳng lẽ bản vẽ này "có vấn đề"
    [​IMG]
    bản vẽ phía trên 3 đàu 3,6,9 đấu nối chung và tách biệt với ht nối đất làm việc của mba ??

    http://webdien.com/d/showthread.php?...ht=#post356242
    Mình có tham khảo theo link trên, và mọi người vẫn đấu dây theo "kiểu cũ" , theo quy pham trang bị điện, 3 hệ nối đất an toàn, làm việc, và chống sét phải đi theo nhánh riêng biệt.
    Không biết như thế nào nữa :)